Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять

1ответов
54просмотров
Sergey_NevskyМастер рыбалки
Сообщений: 297На сайте: Feb 2025
07-26-2026, 06:40 PM, #398
Добрый день. Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять киловольт, участок открытый, крепление к металлоконструкциям. Наш монтажный отдел по привычке заложил обычные стальные хомуты, а представитель заказчика на совещании сказал, что так делать нельзя и что нужны специальные крепления, но подробно объяснять не стал. Я энергетик по образованию, но с высоковольтными линиями работаю первый раз. Объясните, пожалуйста, в чём именно проблема со стальным крепежом и что применяют вместо него на таких линиях.
Andrey_KarpovЗнаток водоёмов
Сообщений: 241На сайте: Mar 2025
07-26-2026, 07:27 PM, #399
Заказчик прав. У одножильного кабеля магнитное поле не компенсируется соседними жилами, и замкнутый стальной контур вокруг него работает как короткозамкнутый виток: в нём наводится ток, крепление греется, растут потери, а изоляция кабеля живёт рядом с этим нагревом. Поэтому на одиночной прокладке применяют немагнитные крепления, композитные или полиамидные. Второй момент, про который забывают, это электродинамические усилия при коротком замыкании, шаг крепления считается под них, а не ставится на глаз. Мы ставили одиночное кабельное крепление от Формкомпозит и запрашивали у них расчёт под токи КЗ по нашему проекту.